袋式除塵器的啟動與停機 (技術資料-供參考)

在除塵器初次起動前,為保護濾料,須采取在濾袋表面預敷粉料的措施。粉料可用粉煤鍋爐產生的飛灰或其他得到認可的材料,應具有這樣的粒度:75%小于20um,50%小于15um,25%小于15um。在預敷過程中。鍋爐必須離線。預敷完畢后,鍋爐和除塵系統可以開始啟動。

為了使除塵濾袋得到充分的保護。我公司總結了以下列幾種關于袋式除塵器啟動和停機的操作方法。

1. 一般啟動方法

在鍋爐正常停爐,袋式除塵器離線1天或更多天數后恢復在線時,應采用下列啟動方法:

(1)在啟動前24h使灰斗加熱器通電。

(2)關閉自動清灰模式。這時應當讓盡可能多的灰留在濾袋上。

(3)驅動所有出口提升閥和人口蝶閥,留在打開的位置。

(4)關閉旁通提升閥。

(5)關閉頭4個分室的出口提升閥。

(6)使鍋爐在線(使用正常的鍋爐啟動程序)。

(7)當除塵器排氣溫度達到120℃時,開始打開其后的分室,直至所有分室都打開。

(8)將除塵器的清灰設在自動離線清灰模式。

鍋爐除塵系統中袋式除塵器的啟動與停機注意事項

2.一般停機方法

在鍋爐正常停爐,袋式除塵器要離線少于5天時,應采用下列停機方法:

(1)關閉自動清灰摸式,這時應當讓盡可能多的灰留在除塵布袋上。如果大致知道停爐時間,應預先采取停止清灰措施。通常應力求保持整個袋式除塵器的壓差在1000~1250Pa之間,這樣就可以在濾袋上保留一層灰,其后啟動時水分與冷凝物不會與濾料直接接觸。

(2)當不加煤后,應在鍋爐中燃燒天然氣以清除除塵器中的SO2。通常清除時間可以持續lh。除了定時清除外,還可監測SO2。當SO2濃度低于0.25/106時,也可以認為清除已完成。在清除SO2期間,不應當讓除塵器的排氣溫度低于115℃(所用除塵器中的酸露點)。

(3)在清除S02期間應盡力把灰斗中的灰全部排走。

(4)在整個停機過程中應保持灰斗加熱。

(5)停爐,停風機。

(6)打開除塵器的旁通閥門。

(7)關閉所有8個室的出口閥門。

(8)關閉入口蝶閥。但應注意,如果排灰系統還在運行則不應關閉入口蝶閥。因為這會在濾袋上造成過大的壓力,將濾袋上的粉塵層拉脫,從而使濾袋受潮。

(9)除塵器應保持旁通狀態,直至準備恢復在線,然后即按“一般啟動方法”執行。

(10)除塵器離線時,應盡力保持溫度在115℃以上,方可使濾袋得到O佳保護。

鍋爐除塵系統中袋式除塵器的啟動與停機注意事項

3. 長時間停機

當鍋爐正常停爐,布袋除塵器將離線多于5天,或者袋式除塵器要接計劃進行檢查或要修理,而需要離線多于5天時,應按長時間停機方法操作:

(1)關閉自動清灰模式。這時應當讓盡可能多的灰留在濾袋上。如果大致知道停爐時間,應預先采取停止清灰措施。通常應力求保持整個袋式除塵器的壓差在1000~1250Pa之間。

(2)當不加煤后,應在鍋爐中燃燒天然氣以清除除塵器中的SO2。通常清除時間可以持續2h。除了定時清除外,還可以監測SO2。當SO2濃度低于0.02時,也可以認為清除巳完成。在清除SO2期間,不應當讓除塵器的排氣溫度低于115℃。

(3)完成清除SO2后,在袋式除塵器冷卻至低于115℃以前,對每個分室手動清灰3~5遍。

(4)在整個停機過程中應保持灰斗加熱。

(5)啟動排灰系統,直至灰斗完全排空。

(6)停爐,停風機。

(7)打開袋式除塵器的旁通閥門。

(8)關閉全部8個分室的出口閥門。

(9)關閉入口蝶閥。但是,如果排灰系統仍在運行則不應關閉人口閥門。